Spillkonsoll slår ut automatsikringSpillkonsoll slår ut automatsikring

Spillkonsoll slår ut automatsikring

Olsen
Olsen

Hei. Jeg opplever et merkelig problem. Jeg har en playstation 4 som ofte flyttes mellom loftsetasjen og kjellerstuen. Men hver gang jeg plugger den inn i stikkontakten i kjellerstuen så ryker automatsikringen. Noen ganger må den vippes opp to ganger for å holde seg inne med spillkonsollen plugget i. Og der forblir den uproblematisk etter det. Og spillkonsollen fungerer helt fint når strømmen er på.

Min peiling på strøm er veldig begrenset. Hva kan dette tyde på? Hvorfor skjer dette på en kurs men ikke en annen?

Re: Spillkonsoll slår ut automatsikring

Montør
Montør

Nå har ikke jeg sett anlegget ditt. 

Men utifra symptomene du beskriver så høres det ut som at spillkonsollen trekker en høy startstrøm som automatsikringen "tror" er en kortslutning. 

Det er normalt at slike apparater trekker en startstrøm akkurat i innkoblingsøyeblikket. Det er komponenter inni konsollen som må "tenne" og fylle seg opp med elektrisk ladning før de kan fungere. Og i et kort øyeblikk oppstår det da en meget høy strøm i brøkdelen av et sekund før det stabiliserer seg på vanlig belastningsstrøm.

Hvorfor det skjer i et rom og ikke et annet er mest sannsynlig at det rommet der det ikke skjer er forsynt fra en kraftigere sikring som tåler dette. 

Men igjen: Det er umulig å svare uten å fysisk kontrollere anlegget ditt. Om du mistenker feil på anlegget ditt så kan det være lurt å høre med en registrert elektrobedrift om de kunne tatt en titt. Om mulig kanskje oppgradere kursen som rammes av dette. 

Re: Spillkonsoll slår ut automatsikring

Montør
Montør

Et eksempel. Du har kanskje opplevd at det gnistrer litt i det du plugger inn for eksempel en bærbar PC? Det er det startstrømmen som gjør

Re: Spillkonsoll slår ut automatsikring

JHS
JHS

Kan godt være startstrøm ja. Har du det som utgangspunkt og legget til f.eks. Høyt belastet sikring, dårlig dimensjonert kabelanlegg (spenningsfall, ohms lov sier at strømmen øker når spenningen synker..) eller evt. dårlig kontakt i stikkontakten, slitte sikringer eller lignende..

Når det skal sies så skal ikke PS4 ha så mye startstrøm at sikringen løser ut. (oppgitt maks 165w /0,717A, startstrøm kan være noe over dette, men så er det ikke store kondensatorer i en PS4 som må lades opp heller..)
Jeg ville i første omgang sjekke om sikring er slitt eller om det er feil på PS4'n. Det at du må vippe opp sikringen flere ganger før du står er typisk tegn på mekanisk tretthet i sikring.

Kontakt elektriker for å få dette bekreftet/avkreftet

Re: Spillkonsoll slår ut automatsikring

Re: Spillkonsoll slår ut automatsikring
Sitat
Olsen skrev:

Hei. Jeg opplever et merkelig problem. Jeg har en playstation 4 som ofte flyttes mellom loftsetasjen og kjellerstuen. Men hver gang jeg plugger den inn i stikkontakten i kjellerstuen så ryker automatsikringen. Noen ganger må den vippes opp to ganger for å holde seg inne med spillkonsollen plugget i. Og der forblir den uproblematisk etter det. Og spillkonsollen fungerer helt fint når strømmen er på.

Min peiling på strøm er veldig begrenset. Hva kan dette tyde på? Hvorfor skjer dette på en kurs men ikke en annen?

Flere gode innspill her.

Det er ikke gunstig for automatsikringen at denne til stadighet måtte resettes. Om spillkonsollen "må" benyttes i kjellerstuen, bør du kontakte registrert elektrovirksomhet (elektroinstallatør) for sjekk av anlegget.

Re: Spillkonsoll slår ut automatsikring

Wes
Wes

Gå tilbake med den. Unormalt at den skal blåse vernet i oppstart. Jeg legger fingeren på at det er reklamasjonssak 

Re: Spillkonsoll slår ut automatsikring

Re: Spillkonsoll slår ut automatsikring

Ja, her er det feil på utstyret eller det elektriske anlegget.

Re: Spillkonsoll slår ut automatsikring

Aron
Aron

Gammel tråd. 

Men jeg hadde liknende problem på kursen til barnerommene som begynte å oppstå. På B automat. Viste seg å være PS4 konsollen til ene guttungen. Den saken fikk vi ordnet ganske smidig hos forhandler. Og nå har vi ikke det problemet lenger. 

Re: Spillkonsoll slår ut automatsikring

Re: Spillkonsoll slår ut automatsikring

Takk for innspill Aron :-)

Jobbe i Trainor?

Trainor AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.