Forlegning av mange kurser i kanal med lite strømtrekkForlegning av mange kurser i kanal med lite strømtrekk

Forlegning av mange kurser i kanal med lite strømtrekk

Ole Østby
Ole Østby

Hei! 

Er dette innafor når man skriver det i samsvarserklæring at hver enkel stikk kun skal brukes med sin løpemaskin og at man må foreta en ny beregning og risikovurdering ved endring av bruksområde på rommet.

Det går 17 kurser i samme kanal. Alle går til en stikk til hver sin tredemølle som kun trekker 1750w. Leverandøren av tredemøllene har spesifisert at det skal 16A kurs og 2,5mm2 for å opprettholde garantien. 

Jeg har regnet ut at en mølle trekker 7,61A på maks belasting. Med tanke på nærføring så er det sånn at hver tilførsel kun har strømføringsevne på 8,74A :

Forlegningsmåten blir B2 PFXP forlagt i kanal.

Vi velger en PFXP 2x2,5mm2 på en 16A kurs.

Ib=P/U=1750W/230=7,61A

Strømføringsevnen til en PFXP 2x2,5mm2 etter tabell 52B-1 s.207 Montørhåndbok:2018

Krav 1: Ib<In<Iz=7,61A<16A<23A = OK

Krav 2: I2<1,45*Iz =19,2<33,35 = OK

1,45*23=33,35A Henviser til s.213 Montørhåndbok:2018

I2=1,2*In=1,2*16=19,2

Med tanke på nærfæring så skal det maks 20 kabler i samme kanal. I henhold til tabell 6.2e s. 211 Montørhåndbok:2018 skal vi gange strømføringsevnen med 0,38 for å få riktig strømføringsevne. 23*0,38=8,74A. Med tanke på at den maksimale trekken på alle kablene blir 7,61A så går dette bra. 19 av kursene er tildelt til hver sin løpemaskin og bare den spesifikt. Dette er tatt i samråd med kunden.

Re: Forlegning av mange kurser i kanal med lite...

Elektro
Elektro

Her må du tenkte litt praktisk. 

1. At den må ha 16A og 2,5mm2 er bare tull. 

2.17 kabler i samme kanal hørtes veldig  trangt ut

3. Skal du faktisk ha denne løsningen, så sett opp en gruppesikring. Er det IT så kanskje en 3 fas 50A, eller mindre. Det tilsvarer 11,3 apparater, eller 5,5 fulle belastede 16A kurser. Det medfører at du bare trenger å korrigere for mindre enn 6 kabler. 

4. Ville trefasefordelt dette, spart kabler. Er det 400V så vil det være store besparelser i både varme og kabler.

5. IZ skal være korrigert for parallelle kabler. Om den er på 0,38 så er det 23x0,38 du skal føre inn i formelen 

6. I2 på 1,2 er for boliger. Men kan jo såklart brukes her også. 

Re: Forlegning av mange kurser i kanal med lite...

Elektro
Elektro

Glemte en ting

Husk at det ikke er lov å legge kanalen ned på gulvet, slik at stikkontakten vender oppover! 

Re: Forlegning av mange kurser i kanal med lite...

Ole Østby
Ole Østby

Alle tredemøllen skal ha en 16A med 2,5mm2 det er spesifisert av leverandøren av møllene. Dette må de ha for å opprettholde garantien. Sikker på at stikk i kanal vent oppover ikke er lov? Sjøl med klapplokk?

Re: Forlegning av mange kurser i kanal med lite...

Hm
Hm

Nå vil det ikke springe 17 stk samtidig 24/7.. :) 

Re: Forlegning av mange kurser i kanal med lite...

Bobb
Bobb
Sitat
Ole Østby skrev:

Hei! 

Er dette innafor når man skriver det i samsvarserklæring at hver enkel stikk kun skal brukes med sin løpemaskin og at man må foreta en ny beregning og risikovurdering ved endring av bruksområde på rommet.

Det går 17 kurser i samme kanal. Alle går til en stikk til hver sin tredemølle som kun trekker 1750w. Leverandøren av tredemøllene har spesifisert at det skal 16A kurs og 2,5mm2 for å opprettholde garantien. 

Jeg har regnet ut at en mølle trekker 7,61A på maks belasting. Med tanke på nærføring så er det sånn at hver tilførsel kun har strømføringsevne på 8,74A :

Forlegningsmåten blir B2 PFXP forlagt i kanal.

Vi velger en PFXP 2x2,5mm2 på en 16A kurs.

Ib=P/U=1750W/230=7,61A

Strømføringsevnen til en PFXP 2x2,5mm2 etter tabell 52B-1 s.207 Montørhåndbok:2018

Krav 1: Ib<In<Iz=7,61A<16A<23A = OK

Krav 2: I2<1,45*Iz =19,2<33,35 = OK

1,45*23=33,35A Henviser til s.213 Montørhåndbok:2018

I2=1,2*In=1,2*16=19,2

Med tanke på nærfæring så skal det maks 20 kabler i samme kanal. I henhold til tabell 6.2e s. 211 Montørhåndbok:2018 skal vi gange strømføringsevnen med 0,38 for å få riktig strømføringsevne. 23*0,38=8,74A. Med tanke på at den maksimale trekken på alle kablene blir 7,61A så går dette bra. 19 av kursene er tildelt til hver sin løpemaskin og bare den spesifikt. Dette er tatt i samråd med kunden.

Nei dette er ikke innafor fordi bruker av anlegget som kan være sa mangt kommer ikke til å lese samsvarserklæringen før de plugger ting i stikkontaktene. 

Man må alltid ta høyde for verst tenkelige situasjoner.

Re: Forlegning av mange kurser i kanal med lite...

Ole Østby
Ole Østby

Har tenkt en del og fant ut at når jeg har regna med nærføring så tar formelen høyde for at alle kablene går på 16A belastning 100% av tida(lest i sida 210 montørhåndbok 2018) så det vil si at ved forutsatt bruk vil det gå helt fint om noen av møllene blir plugget om til f.eks 3kw varmeovn.

Re: Forlegning av mange kurser i kanal med lite...

Re: Forlegning av mange kurser i kanal med lite...

Ja Ole, du har rett i at merknad til avsnitt 52B.4.1 i NEK 400:2018 åpner for vurderinger med tanke på belastningsgrad.

Jobbe i Trainor?

Trainor AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.

Vi beklager! Trainor.no støtter dessverre ikke lenger eldre versjoner av Internet Explorer.

Oppgrader til en nyere versjon her eller bytt nettleser, feks. til Google Chrome.

For mer informasjon eller hjelp, kontakt oss.

Trainor behandler personopplysninger og benytter cookies. Les mer her.
nor