Messing nipler i plast utstyrMessing nipler i plast utstyr

Messing nipler i plast utstyr

Idar Bøe
Idar Bøe

Hei

Finnes det noe krav til jording når en bruker messing nipler i plast utstyr ?

Bakgrunn for spørsmål er at en ønsker og bruke Tranberg nipler i plast armaturer fra Glamox på en offshore installasjon.

Re: Messing nipler i plast utstyr

Re: Messing nipler i plast utstyr
Sverre Isaksen
Forumleder

Hei,

så lenge det er en nippel der armeringen ikke avsluttes i nippelen ("through gland") så blir ikke nippelen ansett som en "utsatt ledende del" som må potensial utjevnes ("bondes").

Er armeringen jordet i sikkert område skal denne potensial utjevnes i Ex område, avsluttes armeringen i nippelen med klemring i Ex området skal nippelen være potensial utjevnet, gjerne med en jordplate i koblingsboks. (Se NEK EN IEC 60079-14 pt. 6.4.1)

Re: Messing nipler i plast utstyr

Rh
Rh

Vet du hvorfor de ønsker å benytte messing nippler i plast armaturer? Forstår en sikkert mener dette er en bedre installasjon, men ble litt nysgjerrig på hvorfor. 